Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вводной автомат в кв
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Елена100
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой вводной автомат разрешено поставить в 3-х комнатной кв. Дом 2000 г постройки, серия п3м. Сейчас делаем кап.ремонт и будет установлено. 3 кондиционера, эл варочная панель, духовой шкаф, эл бойлер, стиралка, сушильная машина. Ну и остальная техника чайник и т.д Сейчас там не понятно, что стоит и на что менять тоже не понятно. Я совсем в этом не разбираюсь и прошу помочь разобраться, какой ставить на 63А или на 40А. Какой разрешён в многоквартирных домах этого года.
Гость_незнайка_*
зависит от сечения стояка пр условии что вы будете менять вводной кабель в квартиру .( или от него , если не будете менять).
до 9 кВт - не требуется разрешение от УК
Олега
Цитата(Елена100 @ 12.1.2026, 17:13) *
Я совсем в этом не разбираюсь и прошу помочь разобраться, какой ставить на 63А или на 40А. Какой разрешён в многоквартирных домах этого года.
Обратитесь в управляющую компанию (УК). Они раскроют проект здания и помогут вам найти нужную схему с указанным номиналом автоматического выключателя (по проекту дома). Самовольно определять номинал вводного АВ (в этажном щите) вы не имеете права.


Цитата(Гость_незнайка_* @ 12.1.2026, 17:31) *
зависит от сечения стояка .. до 9 кВт - не требуется разрешение от УК
И какова зависимость, где сказано ?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_незнайка_* @ 12.1.2026, 17:31) *
...
до 9 кВт - не требуется разрешение от УК

А слабо привести пункт нормативного документа, где это прописано?
Олега
Уж 10 дней молчит.
мрЭЛ
СП 256.1325800.2016
глава 7, таблица 7.1, примечание 4
Олега
Цитата(мрЭЛ @ 26.1.2026, 8:57) *
СП 256.1325800.2016
глава 7, таблица 7.1, примечание 4
А причём тут СП 2016 года и улучшенные планировки ?
У ТС - "дом 2000 г постройки, серия п-3м". Это типовая серия (там только стены по-лучше, чем у п-3).
Да и нормы для таких домов - не СП были, а ВСН 59-88. В них есть зависимость удельной мощности 1 кв. от каждого м2 сверх 55м2
Гость сочувствующий
Цитата(мрЭЛ @ 26.1.2026, 8:57) *
СП 256.1325800.2016
глава 7, таблица 7.1, примечание 4

Это данные для проектировщиков, учитываются при проектировании! А ТС нужны конкретные данные для дома, уже находящегося в эксплуатации - "Дом 2000 г постройки", а указываемый Вами документ - 2016 года.
Олега
см. посты 3-4 и 7-8
"Я смеюсь. И эхо – тоже. На меня оно похоже…
- Какова причина смеха? – Эхо отвечает: - эхо!!!"
"Мурзилка" №1 2009
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     